Netzwerkkonflikt zwischen Nebula und meinem ArtNet Node
Posted: Wed Aug 16, 2023 2:42 pm
Liebes Madrix Support Team,
leider habe ich noch einige Startschwierigkeiten mit Madrix/Nebula in Verbindung mit der DMX-Steuerung meiner recht komplexen Lichtanlage und bitte um Eure Hilfe:
Es gibt scheinbar einen Adressenkonflikt zwischen meiner DMX Lichtsteuerung (ich nutze PC-Dimmer - dieser sendet über einen Chauvet AN-2 ArtNet-Knoten die Daten an meine Lichtanlage) und Medrix/Nebula.
Dadurch kann ich leider nicht beide Programme gleichzeitig betreiben, einzeln funktioniert alles perfekt.
Starte ich aber PC-Dimmer und anschließend Madrix, ist es nicht möglich, in Madrix die ArtNet Funktion einzuschalten und das Programm sendet dann natürlich auch keinerlei Daten an meine LED-Stripes.
Im Protokoll steht bzgl. Port 6454 der Errorcode 10013.
Starte ich Madrix zuerst, kann ich die ArtNet Funktion einschalten, dann bekomme ich aber anschließend nachdem ich PC-Dimmer gestratet habe, dort ebenfalls eine Fehlermeldung bzgl. Port 6454. Dieser Port wird hier als bereits von einem anderen Programm (also Madrix) benutzt angezeigt und PC Dimmer funktioniert dann ebenfalls nicht.
Meine Netzwerkeinstellungen sind wie folgt:
Das Notebook mit Windows 10 hat die Adresse 2.0.0.2 Subnet 255.0.0.0
Der Chauvet AN-2 ArtNet Node hat die Adresse 2.0.0.1 Subnet 255.0.0.0 (er sendet in die Universen 1 und 2)
Der Madrix Nebula hat die Adresse 2.0.0.3 Subnet 255.0.0.0 (er sendet die Universen 3 bis 10, wovon ich aber nur 3 und 4 nutze). Nebula ist direkt mit meinem Netzwerkanschluss am Notebook verbunden und leitet die Daten an den AN-2 weiter. Aber auch über einen Switch hat es gestern nicht funktioniert.
Soweit müsste das doch funktionieren, oder ist der Fehler schon aus der Konfiguration ersichtlich?
Ich habe auch schon die Universen anders verteilt, Netzmasken verändert, aber ich bekomme es nicht zum Laufen und hoffe auf Eure Hilfe. Geht das überhaupt mit einer einzigen Netzwerkkarte?
Mit freundlichen Grüßen,
Holger
leider habe ich noch einige Startschwierigkeiten mit Madrix/Nebula in Verbindung mit der DMX-Steuerung meiner recht komplexen Lichtanlage und bitte um Eure Hilfe:
Es gibt scheinbar einen Adressenkonflikt zwischen meiner DMX Lichtsteuerung (ich nutze PC-Dimmer - dieser sendet über einen Chauvet AN-2 ArtNet-Knoten die Daten an meine Lichtanlage) und Medrix/Nebula.
Dadurch kann ich leider nicht beide Programme gleichzeitig betreiben, einzeln funktioniert alles perfekt.
Starte ich aber PC-Dimmer und anschließend Madrix, ist es nicht möglich, in Madrix die ArtNet Funktion einzuschalten und das Programm sendet dann natürlich auch keinerlei Daten an meine LED-Stripes.
Im Protokoll steht bzgl. Port 6454 der Errorcode 10013.
Starte ich Madrix zuerst, kann ich die ArtNet Funktion einschalten, dann bekomme ich aber anschließend nachdem ich PC-Dimmer gestratet habe, dort ebenfalls eine Fehlermeldung bzgl. Port 6454. Dieser Port wird hier als bereits von einem anderen Programm (also Madrix) benutzt angezeigt und PC Dimmer funktioniert dann ebenfalls nicht.
Meine Netzwerkeinstellungen sind wie folgt:
Das Notebook mit Windows 10 hat die Adresse 2.0.0.2 Subnet 255.0.0.0
Der Chauvet AN-2 ArtNet Node hat die Adresse 2.0.0.1 Subnet 255.0.0.0 (er sendet in die Universen 1 und 2)
Der Madrix Nebula hat die Adresse 2.0.0.3 Subnet 255.0.0.0 (er sendet die Universen 3 bis 10, wovon ich aber nur 3 und 4 nutze). Nebula ist direkt mit meinem Netzwerkanschluss am Notebook verbunden und leitet die Daten an den AN-2 weiter. Aber auch über einen Switch hat es gestern nicht funktioniert.
Soweit müsste das doch funktionieren, oder ist der Fehler schon aus der Konfiguration ersichtlich?
Ich habe auch schon die Universen anders verteilt, Netzmasken verändert, aber ich bekomme es nicht zum Laufen und hoffe auf Eure Hilfe. Geht das überhaupt mit einer einzigen Netzwerkkarte?